기술문의 :)

기술문의 게시판 입니다.

뒤로가기
제목

수위센서관련질문

작성자 아트로봇(ip:)

작성일 2014-12-11 12:07:17

조회 173

평점 0점  

추천 추천하기

내용

안녕하세요

 

네  연결법에 따라 다를 뿐입니다.

가장 간단한 연결(분압법)법은 아래와 같을 수 있으며,  두경우  AD0 감지 값의 범위가 달라집니다.

 

5V - 센서- A0 -저항 - GND

5V - 저항 - A0 -센서 -GND

 

방향이 문제될경우  저항과 센서의 위치를 바꿔보시면 됩니다. (또는 5V와 GND를 바꿔 연결해도 마찬가지)

 

더불어  저항치는 정해진것은 없지만  보통  센서의 최대치 저항값과 유사한것을 사용하시면 좋습니다.

직접 수위센서의 저항을 측정해보시고  그 최대치와 유사하게 사용하셔도 되며,

1K옴도 가능하고, 300~500(데이타시트 기준)옴 정도를 사용하셔도 될것 같습니다.

 

이후 수위에 따른 실측값의 범위를 기록하고  그 값을 기준으로 SW적으로 처리하시면됩니다.

 

참고로 정밀도를 높이시려면  OP앰프회로 사용,   센서 두개를 함께 사용하는 방법등을 고려하실수 있습니다.

 

아트로봇 드림

 

 

 


---------- Original Message ----------

안녕하세요

수위센서를 구입해서 사용했는데요

링크에 나온 동영상엔 물에 깊이 잠길수록 값이 증가하는 반면에

제가 테스트할 경우 깊이 잠길수록 값이 줄어들어서 문의하였습니다.

제가 핀연결을 잘못한건가요??

참고로 코드는 동영상에 나온코드를 사용했고 analog A0에 연결했습니다.

감사합니다. 


참고로 적절한 저항은 1k면 되나요??

첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소

비밀번호 :

확인 취소

댓글 입력

이름

비밀번호

내용

/ byte

평점

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

관련 글 보기

follow us